钢芯线的节径比对抗拉强度的影响
添加时间:2017/10/21

钢芯线的节径比对抗拉强度的影响

在电力部门的生产实践中曾几次碰到这样的问题:1、导线生产商所用的钢芯和铝线,对其材质进行检验时其化学成分和机械性能完全符合国家标准,但生产出来的导线的抗拉强度达不到规定标准,但生产出来的导线的抗拉强度达不到规定标准。2、某些导线生产厂家生产出来的导线用于电力线路运行中,在完全正常的情况下,既没有特殊的气象因素影响,又没有受到任何外力破坏,更不存在导线过载却发生导线断裂事故,对这些新线路导线断裂事故进行分析时,从设计方面,施工方面,验收复测的技术数据和运行工况方面均找不到任何问题,且对断裂的钢芯和铝线的材质分别进行检验时也完全合格,然而导线的抗拉强度就是达不到国家标准,然而导线的抗拉强度就是达不到国家标准,这样的情况在四川等地的电力输电线路相继发生过。3、钢芯和铝线的材质是完全一样的同一批原材料,不同导线生产厂家生产出来的导线的抗拉强度相差较大。4、在多次的导线断裂事故中,基本上都是铝线先断,特别是外层铝线先断,钢芯完好无损。另一种情况是钢芯断裂后,钢芯在拉应力和电流加热的共同作用下进一步伸长直到断裂,其外部表现为导线断裂处钢芯的伸长比铝线的伸长明显大很多。

节径比对钢芯铝绞线(以下简称导线)抗拉强度的影响,常被多数人忽视。在钢芯铝绞线的生产工艺过程中一般人只注意到节径比对导线绞合松紧等表面质量的影响,而忽视了节径比值的大小对导线抗拉强度的大小有着重要的影响。也就是说根据钢芯的铝线材质的不同特性,采用不同的节径比可以生产出不同抗拉强度的钢芯线。在同样电气性能的条件下(当然我们需要的肯定是机械强度最好的导线),当材料(钢芯和铝线)的物理、机械性能已经确定的情况下,用什么样的节径比,才能生产出抗拉强度最好的导线呢?这个问题弄清楚了,它对导线生产厂家提高产品质量有着重要的指导价值。

分91555784461.jpg

猜您喜欢以下内容{点击即可查看}

带你一起去探索有源钢芯铝绞线

钢芯铝绞线导线表面油污与划痕